Horký přívodní kabel od elektrických kamínek
Napsal 28 dub 2018 09:33
od Alice123
Je to normální že při zapnutých elektrických kamínkách které mají odběr 2 kilowatty se zahřívá ten přívodní kabel do zásuvky?
Napsal 28 dub 2018 10:05
od satam
Normální to není. Pokud je to originální kabel a hřeje se u zásuvky, pak je nejspíš velký přechodový odpor v zástrčce, mezi zástrčkou a zásuvkou nebo v zásuvce. Mohou to způsobovat i uvolněné kabely ve svorkách.
Napsal 28 dub 2018 15:59
od mowla
Doplním kolegu...

I pokud je to originál kabel, muže byt v nepořádku (anebo třeba jde o neschvalene zařízení

).
Navíc o nem neuvádís žadne podrobnosti...

1. je to jednofaz nebo třifaz? - podle toho se dimenzují průřezy vodičů - jake jsou?
2. nech to zkontrolovat elektrikářem...